Auteur :  Oshawa [ Jeu Déc 01, 2011 4:49 pm ]
Sujet du message :  chauffage électrique

En rénovant mon sous-sol, je me suis aperçu que le chauffage de la grande salle était alimenté par un breaker 30 amps et que le fil qui part du panneau principale est du 10/2 jusqu'au thermostat et de la deux fils 12/2 alimente chacun une plinthe de 2000 watts. La première plinthe doit avoir 20 pieds de fil et l'autre 33 pieds. Est-ce légal de connecter du 10 à du 12 et si oui, est-ce que les distances sont trop longue car je pourrais peut-être modifier leurs emplacement

Auteur :  Walterkilo [ Jeu Déc 01, 2011 6:33 pm ]
Sujet du message :  Re: chauffage électrique

Salut Oshawa,

Ça me semble tout à fait conforme et sécurtaire.
Distances, pas de problèmes.

2kw a 240V tire 8.33 ampères. Fil 14 awg rouge minimum.
Tu as du 12 awg, parfait.
4kw total tire 16.66 ampères. Fil 12 boderline mais OK.
Tu as du 10 awg, parfait.
Ton circuit pourrait prendre jusqu'à 4800 watts de charge à 240V.

Le fil 14 awg à 80% de sa charge maximun = 15A x 80% = 12.5A
Le fil 12 awg à 80% de sa charge maximun = 20A x 80% = 16.0A
Le fil 10 awg à 80% de sa charge maximun = 30A x 80% = 24.0A

Il y a bien 12 ans que je me suis plus électricien.
Ça fait drole de m'y replonger...


Dominik alias Walterkilo
Boucherville/Stanstead.

Auteur :  >>---Sebas---> [ Lun Déc 12, 2011 12:57 pm ]
Sujet du message :  Re: chauffage électrique

À première vu, tout semble OK... parcontre

Le filage doit être capable de prendre au minimum la charge que laisse passer ton breaker. Autrement dis, tu peux mettre du 10 sur un breaket de 15A si tu veux mais pas le contraire. Tu ne peux donc pas mettre du 12 (20A) s'il est protégé par un breaker de 30A. Si tout va bien, tu n'aura jamais de problème mais si un problème arrive avec l'une de tes plainthe chauffante, la consommation peut dépasser la capacité du fil mais ton breaker ne le verra pas... c'est là que le feu peut prendre...

Auteur :  mile [ Lun Déc 12, 2011 8:11 pm ]
Sujet du message :  Re: chauffage électrique

il n'est pas légal de protéger un loomex no 12 avec un breaker de 30A.Pour être conformes aux code électrique tu devrai le changer pour un 20A.Car un cable no 12 est concu pour 20A max.

Auteur :  jean-pierre roy [ Ven Jan 13, 2012 6:48 pm ]
Sujet du message :  Re: chauffage électrique

dans un intalation comme cela c' est légale, mais la seule chose que je ne suis pas sur est la longeur maximum du fil douze apres le thermostat, je n' ai pas de code électrique pour vérifier, mais si je me rappel bien c' était 25 pieds???

Auteur :  x force [ Lun Jan 23, 2012 8:49 pm ]
Sujet du message :  Re: chauffage électrique

100% légal jusqu'a 25' comme si tu utilise un fil #12 avec un braker 20A les derivation de moins de 25 pieds peuvent etre fait en #14.