chevreuil.net http://chevreuil.net/forums/ |
|
Électricien SVP. http://chevreuil.net/forums/viewtopic.php?f=20&t=30817 |
Page 1 sur 1 |
Auteur : | David Bienvenue [ Ven Fév 18, 2011 11:29 pm ] |
Sujet du message : | Électricien SVP. |
Bon, première prémisse, je suis 0 comme dans Ouellet en électricité. Voici mon interrogation; je suis à finaliser l'achat de ma 1ère maison. Le chauffage actuel est un chauffage à l'eau avec une fournaise à l'huile. Les coûts et la place que ça prend sont astronomiques. Suite à plusieurs recherches et lectures, j'ai l'intention de conserver mon type de chauffage actuel, mais de changer la fournaise pour une fournaise électrique. Je sais que pour cette conversion, la maison devrait être muni d'un panneau électrique de 200A. Mais est ce que le fait d'avoir 2 panneaux de 100A serait conforme et répondrait à la demande? Merci Dave |
Auteur : | 4 Bras [ Sam Fév 19, 2011 5:15 am ] |
Sujet du message : | |
Fait toi installée un paneau de 200 amp neuf et fait toi aussi brancher ton paneau actuel de 100 amp dans le 200 amp. Tu n'aura pas a changer le 100 amp actuel et refaire le filage existant. Tu sauvera beacoup d'argent Si celui que tu a est déjà existant. Le 200 amp sera le principale et L'HYDRO devra te fournir gratuitement le fil a partir du poteau de la rue a la maison. Tu sera aussi obliger d,acheter un nouveau poteau après la maison...donc faire une nouvelle entrée mais en gardant l'ancien paneau qui en sera relier. DONC ,tous ce que tu rajoutera en electricité ( nouvelle connection ) partira du nouveau panneau.... A+ |
Auteur : | Settermen [ Sam Fév 19, 2011 7:40 am ] |
Sujet du message : | |
Je L,ai fait voilà 2 ans 1700.$ tout compris sa en vaut la peine une fois pour tout. Guy |
Auteur : | David Bienvenue [ Sam Fév 19, 2011 8:51 am ] |
Sujet du message : | |
Ok merci...je reformule cependant, en me relisant, j'ai pas été clair. Si présentement il a 2 boards de 100A déjà d'installer, puis-je faire ma conversion s'il me reste assez de place dans les panneaux ou ça prend absolument un de 200A? |
Auteur : | sb300 [ Sam Fév 19, 2011 9:43 am ] |
Sujet du message : | |
si tu a deja 2 panneau de 100 amp. tu doit transféré tout dans un seul panneau et garder l'autre pour ton hydra. ca va surement etre un 20kw? ( dependament de la grandeur de maison) donc 80 amp juste pour ca. |
Auteur : | David Bienvenue [ Sam Fév 19, 2011 9:53 am ] |
Sujet du message : | |
sb300 a écrit : si tu a deja 2 panneau de 100 amp. tu doit transféré tout dans un seul panneau et garder l'autre pour ton hydra.
ca va surement etre un 20kw? ( dependament de la grandeur de maison) donc 80 amp juste pour ca. C'est pas mal ça que je voulais savoir. Au niveau de la grosseur de la fournaise, ça reste encore à déterminer. Mais de ce que j'ai lu ici et là, en comparant avec la maison que j'aurai, en effet 20kw semble être la norme. J'ai présentement un board qui n'a pratiquement rien dessus. Donc il suffirait de transférer ce qu'il a déjà sur l'autre, pour garder l'espace nécessaire pour la fournaise. Pas besoin de tout changer alors. Merci Dave |
Auteur : | sb300 [ Sam Fév 19, 2011 10:37 am ] |
Sujet du message : | |
il ne faut pas parcontre que se soit quelqu'un qui a ajouter un 2 eme panneau 100 amp branché sur le premier juste pour avoir plus d'espace pour mettre des breaker. dans ce cas là la capacité du fil d'hydro serait quand même juste de 100 amps. il y a pas mal de ti-joe connaissant qui se dise electricien et font toute sorte de chose de se genre. |
Auteur : | David Bienvenue [ Sam Fév 19, 2011 10:52 am ] |
Sujet du message : | |
sb300 a écrit : il ne faut pas parcontre que se soit quelqu'un qui a ajouter un 2 eme panneau 100 amp branché sur le premier juste pour avoir plus d'espace
pour mettre des breaker. dans ce cas là la capacité du fil d'hydro serait quand même juste de 100 amps. il y a pas mal de ti-joe connaissant qui se dise electricien et font toute sorte de chose de se genre. C'est en effet ce que je dois confirmer! Merci |
Auteur : | CayoNord [ Sam Fév 19, 2011 1:11 pm ] |
Sujet du message : | |
Tu serais mieux de faire passer un maître électricien sur place... Si ton entrée est une 100A (ce qui semble le cas, car sinon tu aurais déjà un panneau 200), il faudra que tu fasse augmenter à 200A. Ceci implique nécessairement l'intervention d'un maître électricien qui devra changer au moins un de tes panneaux, ta boîte de compteur, le mât et le fil dedans. Et il aura ensuite intervention d'Hydro suite à la levée de permis faite par ton électricien. Bonne chan! CN |
Auteur : | 4 Bras [ Sam Fév 19, 2011 1:21 pm ] |
Sujet du message : | |
CayoNord a écrit : Tu serais mieux de faire passer un maître électricien sur place...
Si ton entrée est une 100A (ce qui semble le cas, car sinon tu aurais déjà un panneau 200), il faudra que tu fasse augmenter à 200A. Ceci implique nécessairement l'intervention d'un maître électricien qui devra changer au moins un de tes panneaux, ta boîte de compteur, le mât et le fil dedans. Et il aura ensuite intervention d'Hydro suite à la levée de permis faite par ton électricien. Bonne chan! CN Exact ! Le fil de 100 amp n'est pas le même qu'une 200 amp NI le compteur ... A+ |
Auteur : | David Bienvenue [ Sam Fév 19, 2011 3:40 pm ] |
Sujet du message : | |
Bon, merci à tous. Suite à quelques vérifications, il y avait eu une mauvaise communication. C'est bel et bien un panneau de 200A qui a déjà été installé à la suite de l'installation d'un gros bain tourbillon au sous-sol. Merci à tous Dave |
Auteur : | CayoNord [ Sam Fév 19, 2011 5:00 pm ] |
Sujet du message : | |
David Bienvenue a écrit : Bon, merci à tous.
Suite à quelques vérifications, il y avait eu une mauvaise communication. C'est bel et bien un panneau de 200A qui a déjà été installé à la suite de l'installation d'un gros bain tourbillon au sous-sol. Merci à tous Dave Tu viens de sauver 1500$ ![]() CN |
Auteur : | David Bienvenue [ Sam Fév 19, 2011 6:08 pm ] |
Sujet du message : | |
Yes, bien content |
Page 1 sur 1 | Time zone: America/Montreal [Heure d’été] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |